maaf sekedar share...
Gardu distribusi PLN (TR ~3) pada skundernya menganut sambungan bintang 3 phase dgn titik tengah sebagai netral yg di bumikan/di tanahkan/ di ground dan dgn phase R-S-T. Mungkin anda pelanggan 1 phase. Dlm kasus tsb ada banyak kemungkinan, misal;
1. TM-nya drop (mengatasinya dgn menaikan tap grid di primer trafo oleh PLN)
2. Trafo overload, ini di tandai dgn down-nya seluruh phase di TR trafo tsb (trafo dengung, panas, dll. solusinya harus diganti trafo, oleh PLN)
3. Satu phase down, ini ditandai dgn turunya tegangan pada jaringan yg se-phase dgn rumah anda. Mungkin anda pernah mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga padam ada tetangga lain yg masih menyala? Atau mkn mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga down ada tetangga lain yg masih full. Solusinya segera laporkan ke PLN supaya di balance lg tuh pembebananya, tentu PLN akan senang hati. Krn beban yg tdk balance RST-nya akan sangat merugikan di sisi pelanggan dan pihak PLN sendiri.

**penambahan ground di jalur netral memang salah satu alternatif jk mengacu ke titik netral gardu yg dibumikan/di ground... tetapi hal ini mungkin tdk terlalu menghasilkan solusi yg signifikan pada kasus tersebut klo melihat down teganggan hingga 60 volt. Selain itu untuk mendapatkan tahanan tanah (ground) memerlukan dana yg lumayan (bisa ratusan hingga jutaan untuk mendapatkan tahanan tanah dibawah 2 ohm) pada kondisi tertentu misal rumah di pegunungan.

**semua kejadian yg diatas sebenarnya udah di perhitungkan oleh pihak PLN maupun drawing-nya, krn sesuai standart; pelanaggan TR akan mendapatkan +5 s/d -10 dari tegangan standart (220 volt per phase). Hanya krn kualitas alat dan penggerjaan yg dikuranggi bisa sebabkan hal sprt itu, selain itu dimungkinkan ada beban lain yg ikut jadi penumpang beban gelap yg ikut sedot tuh daya pada jalur phase tsb (nah lo....). Klo memang dari jaringan pelanggan (lepas sekering) normal segeralah lapor ke PLN krn jalur sekering keatas itu hak PLN yg dilindunggi undang-undang (OA, KWH-meter, Twisted, dst).
« Edit Terakhir: November 17, 2011, 06:37:16 PM oleh ken »

Offline thpurwanto

  • Full Member
  • ****
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #16 pada: November 17, 2011, 03:37:26 PM »
Gardu distribusi PLN (TR ~3) pada primernya menganut sambungan bintang 3 phase dgn titik tengah sebagai netral yg di bumikan/di tanahkan/ di ground dan dgn phase R-S-T. Mungkin anda pelanggan 1 phase. Dlm kasus tsb ada banyak kemungkinan, misal;
1. TM-nya drop (mengatasinya dgn menaikan tap grid di primer trafo oleh PLN)
2. Trafo overload, ini di tandai dgn down-nya seluruh phase di TR trafo tsb (trafo dengung, panas, dll. solusinya harus diganti trafo, oleh PLN)
3. Satu phase down, ini ditandai dgn turunya tegangan pada jaringan yg se-phase dgn rumah anda. Mungkin anda pernah mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga padam ada tetangga lain yg masih menyala? Atau mkn mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga down ada tetangga lain yg masih full. Solusinya segera laporkan ke PLN supaya di balance lg tuh pembebananya, tentu PLN akan senang hati. Krn beban yg tdk balance RST-nya akan sangat merugikan di sisi pelanggan dan pihak PLN sendiri.

**penambahan ground di jalur netral memang salah satu alternatif jk mengacu ke titik netral gardu yg dibumikan/di ground... tetapi hal ini mungkin tdk terlalu menghasilkan solusi yg signifikan pada kasus tersebut klo melihat down teganggan hingga 60 volt. Selain itu untuk mendapatkan tahanan tanah (ground) memerlukan dana yg lumayan (bisa ratusan hingga jutaan untuk mendapatkan tahanan tanah dibawah 2 ohm) pada kondisi tertentu misal rumah di pegunungan.

**semua kejadian yg diatas sebenarnya udah di perhitungkan oleh pihak PLN maupun drawing-nya, krn sesuai standart; pelanaggan TR akan mendapatkan +5 s/d -10 dari tegangan standart (220 volt per phase). Hanya krn kualitas alat dan penggerjaan yg dikuranggi bisa sebabkan hal sprt itu, selain itu dimungkinkan ada beban lain yg ikut jadi penumpang beban gelap yg ikut sedot tuh daya pada jalur phase tsb (nah lo....). Klo memang dari jaringan pelanggan (lepas sekering) normal segeralah lapor ke PLN krn jalur sekering keatas itu hak PLN yg dilindunggi undang-undang (OA, KWH-meter, Twisted, dst).

Sistem gardu distribusi seperti ini untuk daerah mana?

Offline aan

  • Sr. Member
  • ******
  • Tulisan: 323
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #17 pada: November 17, 2011, 04:36:44 PM »
maaf sekedar share...
Gardu distribusi PLN (TR ~3) pada primernya menganut sambungan bintang 3 phase dgn titik tengah sebagai netral yg di bumikan/di tanahkan/ di ground dan dgn phase R-S-T. Mungkin anda pelanggan 1 phase. Dlm kasus tsb ada banyak kemungkinan, misal;
1. TM-nya drop (mengatasinya dgn menaikan tap grid di primer trafo oleh PLN)
2. Trafo overload, ini di tandai dgn down-nya seluruh phase di TR trafo tsb (trafo dengung, panas, dll. solusinya harus diganti trafo, oleh PLN)
3. Satu phase down, ini ditandai dgn turunya tegangan pada jaringan yg se-phase dgn rumah anda. Mungkin anda pernah mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga padam ada tetangga lain yg masih menyala? Atau mkn mendapati ketika rumah anda dan beberapa tetangga down ada tetangga lain yg masih full. Solusinya segera laporkan ke PLN supaya di balance lg tuh pembebananya, tentu PLN akan senang hati. Krn beban yg tdk balance RST-nya akan sangat merugikan di sisi pelanggan dan pihak PLN sendiri.

**penambahan ground di jalur netral memang salah satu alternatif jk mengacu ke titik netral gardu yg dibumikan/di ground... tetapi hal ini mungkin tdk terlalu menghasilkan solusi yg signifikan pada kasus tersebut klo melihat down teganggan hingga 60 volt. Selain itu untuk mendapatkan tahanan tanah (ground) memerlukan dana yg lumayan (bisa ratusan hingga jutaan untuk mendapatkan tahanan tanah dibawah 2 ohm) pada kondisi tertentu misal rumah di pegunungan.

**semua kejadian yg diatas sebenarnya udah di perhitungkan oleh pihak PLN maupun drawing-nya, krn sesuai standart; pelanaggan TR akan mendapatkan +5 s/d -10 dari tegangan standart (220 volt per phase). Hanya krn kualitas alat dan penggerjaan yg dikuranggi bisa sebabkan hal sprt itu, selain itu dimungkinkan ada beban lain yg ikut jadi penumpang beban gelap yg ikut sedot tuh daya pada jalur phase tsb (nah lo....). Klo memang dari jaringan pelanggan (lepas sekering) normal segeralah lapor ke PLN krn jalur sekering keatas itu hak PLN yg dilindunggi undang-undang (OA, KWH-meter, Twisted, dst).
yang warnanya di rubah mungkin salah ketik??? saya rasa sekuder???

Offline ken

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • ********
  • Tulisan: 409
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #18 pada: November 17, 2011, 06:48:30 PM »
@thpurwanto
Saya kira udah cukup jelas

@ mas Aan
Ya terima kasih koreksinya... mantab!!! Memang benar sambungan delta gardu tdk ada titik tengahnya.... hehehe
Mkn perlu saya tambahin biar lebih jelas ya mas. Primernya sambungan delta TM 3~ 20kv (20.000 votl), sekunder bintang 3~. Krn skundernya bintang maka terjadi 2 tegangan pada skundernya. Antar phase 380volt, sedang phase-netral 220volt. Standar yg terlayani PLN utk sambungan TR max 197kva per-gardu.
« Edit Terakhir: November 17, 2011, 06:56:34 PM oleh ken »

Offline thpurwanto

  • Full Member
  • ****
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #19 pada: November 18, 2011, 08:01:31 AM »
@thpurwanto
Saya kira udah cukup jelas

@ mas Aan
Ya terima kasih koreksinya... mantab!!! Memang benar sambungan delta gardu tdk ada titik tengahnya.... hehehe
Mkn perlu saya tambahin biar lebih jelas ya mas. Primernya sambungan delta TM 3~ 20kv (20.000 votl), sekunder bintang 3~. Krn skundernya bintang maka terjadi 2 tegangan pada skundernya. Antar phase 380volt, sedang phase-netral 220volt. Standar yg terlayani PLN utk sambungan TR max 197kva per-gardu.

Koreksi ya.
Sistem pentanahan 20 kV di GI yang diterapkan PLN ada 3 yaitu pola 1, pola 2 dan pola 3. Meskipun hanya pentanahan di GI tetapi sangat menentukan sistem di feeder dan gardu distribusi, sistem proteksi dll.
Pola 1 untuk Jawa Timur menerapkan tahanan tanah 500 Ohm (hi resistant), pola 2 Jawa Tengah menerapkan tahanan tanah langsung < 1 Ohm (solid) dan Pola 3 Jawa Barat, DKI dan luar Jawa menerapkan tahanan rendah (low resistant) -  40 Ohm untuk SUTM dan 12 Ohm untuk SKTM/ SKUTM.
Untuk pola 1 trafo distribusi harus selalu terhubung 3~. Meskipun ada yang trafo 1~ tetapi harus terhubung fasa ke fasa. Tapi yang ini sekarang sudah tidak ada.
Pola 2 bisa menggunakan trafo 1~ maupun 3~. Feeder bisa ditarik hanya 1~ 1 kawat menuju pusat beban. Pada gardu distribusi 1~ netral primer trafo (11,5 kV) di ground bersama dengan netral sekunder (220 V).
Pola 3 sama seperti pola 1, trafo distribusi harus trafo 3~. Yang beda dengan pola 1 adalah sistem proteksinya.
Untuk trafo distribusi 3~ dibawah 200 kVA menggunakan belitan YZn5 sedangkan 200 kVA keatas menggunakan DYn5. Tetapi meskipun belitan primernya Y (trafo dibawah 200 kVA) untuk pola 1 dan 3 titik bintangnya tidak boleh di ground. Ini berlaku baik trafo distribusi PLN maupun trafo milik pelanggan.
Jadi primer trafo distribusi tidak selalu delta.
« Edit Terakhir: November 18, 2011, 08:13:44 AM oleh thpurwanto »

Offline ken

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • ********
  • Tulisan: 409
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #20 pada: November 18, 2011, 11:47:27 AM »
@thpurwanto
Klo sy amati dari permintaan saudara Bruce, beliau seorang pelanggan TR 220 volt yg tinggal di Jakarta.

Offline thpurwanto

  • Full Member
  • ****
  • Tulisan: 101
  • Rie
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #21 pada: November 18, 2011, 01:40:56 PM »
Ups.. Sorry..
memang harusnya diskusi itu gak perlu berkembang sampai kesana sih ya...
:)

Offline aan

  • Sr. Member
  • ******
  • Tulisan: 323
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #22 pada: November 18, 2011, 05:45:32 PM »
 aplos1 8) sip udah klir semua....

Offline Kang Paimo

  • Sr. Member
  • ******
  • Tulisan: 298
Re:MOHON PENJELASAN TENTANG DAYA LISTRIK
« Jawab #23 pada: Februari 22, 2013, 05:30:10 PM »
Jadi bagaimana Om Bruce , sudah hampir 2 tahun apakah tegangan listrik di rumah anda masih suka turun sampai 160 Volt ?