Ok...
Klo dibuat utk catuan macam yg dimakasud memang yg terbaik diisolasi tentunya antara primer - skunder, hal itu utk mengisolasi larinya tegangan phase dari gardu distribusi (PLN) melalui peralatan yg di catu ke ground lewat peralatan yg tercatu, dan utk memblokir tegangan sepike, arus harmonik dari peralatan lain, dll.
Utk menghitung jumlah belitanya sebenarnya cukup mudah, kita ambil lilitan yg sudah ada dari ujung ke ujung menjadi lilitan primer.
Misal ;
*Stavol 1000VA, 220 volt, jumlah lilitan 1100
*tegangan sekunder yg kita kehendaki 45 volt ct 10A
Maka
# 220 volt / 1100 lilit = 0,2 volt per-lilit,
# 45 volt / 0,2 volt per-lilit = 225 lilit,
# utk 45ct = 225 lilit x 2 = 450 lilit (lilit diluar lilitan yg udah ada, di lapis kertas kapasitor (klo tdk ada kertas semen jg oke) dan di tap di tengah)
# utk arus 10 A kita gunakan kawat 1,8mm
# 45v x 2 x 10A = 900VA
# 900VA / 1000 VA = 0.9 (anggap ini efisiensi trafo... tinggi banget hehe... tafo donuts hehehe...)
# 1000 VA - 900VA = 100VA (anggap ini loses kern / rugi histeresis)
Semoga bermanfaat