bapak/ibu yth, mau tanya. Saya punya bak penangas otomatis dengan media pemanas minyak parafin (kental). saya menggunakan thermocontrol merk ANLY. Apabila suhu aktual (PV) telah mencapai suhu set point (SV), maka heater mati. Namun lama kelamaan suhu PV 1-2 degC melebihi / di atas SV, walaupun heater sudah mati. Mungkin karena pengaruh sisa panas heater dan penyebaran suhu yg lambat krn kental. Nah bagaimana cara setting proportional band (0.1 - 300.0 degC), Integral Time (0-7200 sec) dan Derivative Time (0-1800 sec) yang difasilitasi ANLY agar terjadi semacam pengereman pemanasan saat PV mendekati SV?
Demikian, terima kasih.