Dear All,

Relay SRD-12VDC-SL-C, pada body tertulis 10A 250VAC - 10A 30DC - 10A 125VA - 10A 28VDC.

Mengacu pada tulisan 10A 250VAC, apakah benar anak kontak relay ini mampu dialiri arus 10A pada tegangan PLN 220VAC ? Dengan kata lain apakah betul anak kontaknya mampu untuk men-switch on/off beban ac sebesar max. 2500VA atau 2000 Watt (cos pi 0,8) ?

Ataukah hanya mampu menahan total beban ac 300 Watt saja (sesuai datasheet) ? Berarti arus yang mampu dilewatkan hanya sekitar 1,5A saja.

Karena kalau dilihat dari body nya yang kecil rasanya tidak mungkin anak kontak relay ini mampu meng-on/off beban ac hingga 2000watt.

Datasheet : https://www.ghielectronics.com/downloads/man/20084141716341001RelayX1.pdf
Gambar Fisik : http://datasheetcafe.databank.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/03/SRD-12VDC-SL-C-relay.gif


Mohon infonya.

Thanks
Judul: Re:Cara Mengaplikasikan Relay SRD-12VDC-SL-C Untuk Beban AC PLN
Ditulis oleh: zia pada Januari 05, 2017, 08:02:59 AM
dari datasheet sudah jelas , beban induktif hanya mampu sampai 3A saja.