KOMUNITAS HOBBIYST ELEKTRONIKA - KHE
Diskusi Elektronika => Kategori Power Supply (PSU) => Topik dimulai oleh: tulushadi pada Oktober 29, 2010, 01:23:49 AM
-
saya memiliki 2 buah UPS 1200 VA yang masing masing bermasalah.
1. UPS A memiliki masalah overheating pada IC Regulator Voltage (LM317T), overheating terasa saat kondisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. Panas yang timbul menyebabkan board dibawah heatsink LM317T menjadi kecoklatan seperti menerima panas yang sangat berlebihan. Overheating juga terjadi pada dua buah dioda 1N4007 disekitar IC regulator LM317T. Overheating dioda ini timbul beberapa detik setelah UPS dihidupkan dalam posisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. dari beberapa kali googling, saya masih belum menemukan penyebabnya, yang saya tahu (maklum newbie dalam elektronika) overheat pada dioda terjadi karena terdapat arus yang terlalu berlebihan yang melewatinya, saya telah mencoba menukar/mengkanibal resistor disekitar IC dan dioda dengan UPS B namun masalah over heat masih muncul, kira kira apa yang menyebabkannya?
(perlu juga disampaikan, awal pembongkaran UPS A ini ditemukan kapasitor disekitar IC LM317T dengan kode 63V 470uF sudah gembung dan telah telah ganti)
2. UPS B memiliki masalah jika dalam posisi backup hanya bertahan kira2 satu menit setelah itu OFF dengan sendirinya, kalo yang ini saya gak ada clue sama sekali, apa yang menyebabkan relaynya terputus setelah satu menit apakah ada hubungannya dengan kapasitor, (perlu diketahui kondisi batrai telah diganti baru)
mohon saran dan pembelajaran dari para ahli sekalian, terima kasih
(newbie yang ingin coba2) :(
-
mereknya apa om ???
-
prolink pro1200s pak...
-
ada foto penampakan yg full gak hal komponennya diatas PCB keseluruhan? biar bisa analisa...
-
kalau dioda atau ic telalu panas biasanya ada komponen yang konslet atau short...coba di cek lagi mas apa ada resistor yang terbakar, elco yang short, atau kapasitor keramik atau mylar yang short, uku juga transistor pendukung nungkin ada yang short.... :)
-
huuh ... kalo kasa mikirnya trapo ada yang shot .... teg jadi naek .... kalo komp2 aman2 aja
-
huuh ... kalo kasa mikirnya trapo ada yang shot .... teg jadi naek .... kalo komp2 aman2 aja
Haaaa.... mau nya gitu , kalo bisa kabel nya aja yg copot ..heeee ;D
-
ini gambarnya gan (UPS A)
-
tampak bawah UPS A (sorry 2x upload)
-
huuh ... kalo kasa mikirnya trapo ada yang shot .... teg jadi naek .... kalo komp2 aman2 aja
tapi ternyata tegangan tanpa beban pada saat backup kedua UPS hanya menunjukkan 160 volt gan....
-
kalau dioda atau ic telalu panas biasanya ada komponen yang konslet atau short...coba di cek lagi mas apa ada resistor yang terbakar, elco yang short, atau kapasitor keramik atau mylar yang short, uku juga transistor pendukung nungkin ada yang short.... :)
kalo mengukur secara "onboard" tanpa dilepas satu persatu komponen tsb apa bisa gan??
-
kalo mengukur secara "onboard" tanpa dilepas satu persatu komponen tsb apa bisa gan??
Klo dioda mungkin bisa pak , tp buat resistor ... TR ...tentu susah... ( Hasil pengukuran tidak akurat lg )
-
diturut per bagian bagian gan
bagian mana dulu yg bermasalah dicari
-
coba ganti dulu batre-nya dengan yang masih bagus.
Semoga bisa OK lagi,
-
coba ganti dulu batre-nya dengan yang masih bagus.
Semoga bisa OK lagi,
baterai keduanya sudah diganti baru pak...
-
maunya sebelum dipake dicas dulu .... akinya ... walo baru ...
-
sudah saya cas gan.. dan sudah dicoba tapi masalah tetap muncul, sepertinya aki lama jg masih bagus, udah dicoba di UPS yang masih berfungsi baik dan masih bisa backup 10 menit-an setelah dicas...
-
coba kasih amper meter ke aki ... berapa arusnya .... jangan 2 memang besar narek arus yang digunakan ... yo wajar kan cepet abis .... saya sini pake aki 100a basah ... untk wlan dan lampu neon 5watt 2 biji saya narek 10 amper .... berjam2 aman2 aja tuh ..... tapi kalo komp ndak saya kasih .... hehhehe ... komp hanya untuk linux proxy aja ... jadi hemat aki ... istirahat proxy jika mati lampu aja ... pas idup up lagi ... :D
-
huuh ... kalo kasa mikirnya trapo ada yang shot .... teg jadi naek .... kalo komp2 aman2 aja
tapi ternyata tegangan tanpa beban pada saat backup kedua UPS hanya menunjukkan 160 volt gan....
ngikut nambahin y... barang kali berguna,
tegangan output untuk UPS ofline biasanya kotak, tegangan yg keluar saat back up (battry mode) tegangan RMS, klo mo ngukur outputnya, volt meter harus ada tulisan RMS. klo diukur dengan multi meter yang standart (tidak RMS) multi meter menunjukkan di 159 VAC tanpa beban, dan kalo dikasih beban atau battery turun maka tegangan output akan naik perlahan.
-
saya memiliki 2 buah UPS 1200 VA yang masing masing bermasalah.
1. UPS A memiliki masalah overheating pada IC Regulator Voltage (LM317T), overheating terasa saat kondisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. Panas yang timbul menyebabkan board dibawah heatsink LM317T menjadi kecoklatan seperti menerima panas yang sangat berlebihan. Overheating juga terjadi pada dua buah dioda 1N4007 disekitar IC regulator LM317T. Overheating dioda ini timbul beberapa detik setelah UPS dihidupkan dalam posisi UPS tersambung ke jala2 listrik ataupun saat UPS kondisi Backup. dari beberapa kali googling, saya masih belum menemukan penyebabnya, yang saya tahu (maklum newbie dalam elektronika) overheat pada dioda terjadi karena terdapat arus yang terlalu berlebihan yang melewatinya, saya telah mencoba menukar/mengkanibal resistor disekitar IC dan dioda dengan UPS B namun masalah over heat masih muncul, kira kira apa yang menyebabkannya?
(perlu juga disampaikan, awal pembongkaran UPS A ini ditemukan kapasitor disekitar IC LM317T dengan kode 63V 470uF sudah gembung dan telah telah ganti)
2. UPS B memiliki masalah jika dalam posisi backup hanya bertahan kira2 satu menit setelah itu OFF dengan sendirinya, kalo yang ini saya gak ada clue sama sekali, apa yang menyebabkan relaynya terputus setelah satu menit apakah ada hubungannya dengan kapasitor, (perlu diketahui kondisi batrai telah diganti baru)
mohon saran dan pembelajaran dari para ahli sekalian, terima kasih
(newbie yang ingin coba2) :(
untuk kasus A dan B, menurut pengalaman saya ada 2 kemungkinan kerusakan, yaitu pada bagian PFC dan CHARGER. selama krng lbh 4 tahun pengalaman saya di bidang UPS dan INVERTER, UPS PROLINK yang OFFLINE tidak menggunakan PFC, jadi kemungkinan besar CHARGER Batt mengalami kerusakan (dari Kumparan trafo charger sampi ic charger) .
Cara mengecek Charger: nyalakan UPS seperti biasa, posisi UPS "NORMAL MODE" ada line input jg ada battery, lalu klo dah nyala normal copot battery dari UPS, keadaan ini UPS harus tetap nyala, (klo mati ganti ic regulator/charger) Dan ukur tegang charger (kondisi Battery di copot) harus di sekitar 13,4VDC untuk 1 battery atau 2 Battery di pararel dan 26,8 VDC untuk dua battry di seri dan seterusnya...... klo 12 volt atau kurang naikkan menjadi 13,4V per battry.
Untuk PFC cek resistor serta mosfet sesudah dioda charger (jangan lp dioda charger di cek jg), sebelum ic charger (lm 317).mosfet kemungkinan short.
-
nambahin yg diatas, untuk UPS OFFLINE charger dan PFC satu kumparan. jadi kolo salah satu ato 2-2nya rusak (short) klo ada input (normal mode) komponen panas, klo waktu backup nyedot arus battery berlebihan.
-
Alo semua sebelumya lam kenal......
saya newbie nih mohon info para suhu di sini^^........
Saya sebelumnya maaf kalo mau bertanya tentang ups disini.... saya pikir sekalian masi berhubungan dengan ups juga^^...
Saya baru beli ups prolink, dan membaca buku pentunjuknya "Hubungkan ups ke pusat listrik dengan menggunakan kabel 3 pin (berikut grounding) grounding ebrguna untuk memproteksi peralatan kita dari petir........
Saya ingin bertanya kabel 3 pin dan grounding itu item yang berbeda.... atau satu item..
Mohon info dan penjelasan
Thx sebelumya^^..........
-
Kabel power komputer itu sudah isi 3 kok. pake saja itu.
jadi colokannya ( 2 kabel untuk PLN, Line dan netral), satu lagi ground. Ground ini letaknya disamping colokan.
Yang penting adalah soket listrik di lokasi harus 3 koneksi juga, Line netral dan ground.
Kalo soket listriknya cuma 2 kabel ya sama juga bo'ong :)
Alo semua sebelumya lam kenal......
saya newbie nih mohon info para suhu di sini^^........
Saya sebelumnya maaf kalo mau bertanya tentang ups disini.... saya pikir sekalian masi berhubungan dengan ups juga^^...
Saya baru beli ups prolink, dan membaca buku pentunjuknya "Hubungkan ups ke pusat listrik dengan menggunakan kabel 3 pin (berikut grounding) grounding ebrguna untuk memproteksi peralatan kita dari petir........
Saya ingin bertanya kabel 3 pin dan grounding itu item yang berbeda.... atau satu item..
Mohon info dan penjelasan
Thx sebelumya^^..........
-
tapi ternyata tegangan tanpa beban pada saat backup kedua UPS hanya menunjukkan 160 volt gan....
KAlo ngecek pake Avometer yang biasa emang g2.. tegangannya terbaca sekitar 150-170an volt.. nah kalo pengin tau tegangan keluaran ups yang asli harus pake avo yang punya fasilitas Real Voltage...
Muph ya newbi jadi cman tu yg bs sy share
-
ini cuma sekedar sharing om kemaren saya dapat servisan ups prolink gejalanya juga gitu udah diganti batery baru tp pas dinyalain satu menit mati dengan kondisi gak ada beban setelah googling sana sini gak ketemu coba2 ups tak nyalain dgn dikasih beban dengan hidup[in pc dan monitor ternyata bisa backup diatas 5menitan, ada yang tau penyebabnya mkn teman teman ada yg tau mohon dishare. ide1
-
Spesifikasi baterainya sama tidak dengan yang dulu....dan dulu masih kelar barapa menit? corong1
-
ups rt2 kalo tnpa bbn emg auto shut down.